更多分類
摘要:本文詳細解析600米隧道洞口變壓器選型要點,涵蓋供電半徑優化、用電負荷計算、電壓穩定性保障等關鍵因素,為隧道工程施工提供專業的電力配置解決方案。
600米隧道(總長1公里)施工面臨顯著的供電半徑挑戰,必須采用雙洞口分別配置變壓器的方案。遠距離供電易導致電壓衰減,特別是使用鋁線電纜時,電壓不足會嚴重影響設備運行效率,需配置專業穩壓設備。
測量空載與負載電壓數值,確保工作電壓穩定在380V標準。電壓偏低時需配置專業穩壓器補償線路損耗。
準確測量變壓器到最遠用電設備距離,600米隧道必須采用雙變壓器配置,單側供電半徑控制在300米內。
檢查電纜截面積、材質(優先銅芯),確保電纜載流量充分匹配設備總功率,減少線路壓降。
詳細統計所有用電設備功率,計算同時使用系數,預留25-30%余量應對設備啟動沖擊。
基于600米隧道施工特點:洞內設備功率不超過180KW,洞口設備約180-220KW。建議每個洞口配置300-500KVA變壓器,具體容量需根據實際設備清單精確計算。
專業建議:選擇變壓器容量時,應在計算總功率基礎上增加25-30%安全余量,確保大型設備啟動時的電流沖擊不會導致系統跳閘,延長設備使用壽命。
600米隧道洞口變壓器選型需重點考慮:供電半徑優化、設備總功率精確統計、電壓穩定性保障、電纜規格合理匹配。采用科學的雙變壓器配置方案,根據具體用電負荷精確計算變壓器容量。
立即咨詢:歡迎聯系我們的專業技術團隊,免費提供現場勘測和精準的變壓器選型方案,確保隧道施工用電安全高效!咨詢熱線:XXX-XXXX-XXXX